Блок питания FSP600-80GLN с историей поломок.
1-я поломка дежурка была, PS_ON был - решилась заменой ШИМа CM6800.
Через год опять вышел из строя под серьезной нагрузкой (летом играли с полной загрузкой видеокарты).
Дежурка была, PS_ON был, осциллографа не было, а ШИМ запасной с прошлого ремонта остался - поменял не глядя - не помогло. Начал копать нашелся пробитый накоротко диод D61 (HER208G) в силовой части (я так понимаю он для разрядки трансформатора на конденсатор). Поменял его но на аналог 1N5408 (т.к. он расположен под радиатором силовых полевиков решил взять с запасом (не уверен, что правильно это сделал)). После замены блок питания завелся. Выходные напряжения в норме. Поставил в компьютер. Компьютер загрузился, но при включении был посторонний щелчке. Для проверки под нагрузкой запустил игру. Игра запустилась на средних настройка. Поменял настройки на ультра - комп выключился. При попытке повторного включения был услышан щелчке и я выдернул провод питания. Разобрал блок питания опять диод накоротко. Полевики вроде в норме.
Собственно вопрос: каковы могут быть причины выхода из строя диода D61 (схемы прикрепляю)? и куда рыть если блок под нагрузкой ломается (получается это уже второй случай).
Думал в сторону резистора R69 на 0,15Ом (мультиметром померял его на уставке 200 Ом показывает 0,4Ом.
Ссылки на схемы в хорошем качестве:
Схема БП, Схема платки с ШИМом
Вложение | Размер |
---|---|
Схема БП | 43.37 КБ |
Схема платки с ШИМом | 47.22 КБ |
Подкинул новый конденсатор 400В. Поменял вышедший из строя диод D62 и транзистор Q60. Блок завелся. Без нагрузки по 12В - 12,25В. При подключении автомобильной лампочки 12В 21Вт (1,75А) напряжение проседает до 11,85В. А при подключении двух таких лампочек напряженте становится 11,80В.
При нагрузке 3,5А просадка на 0,2В от номинального напряжения (1,6%). Это нормально? Есть ли смысл еще цеплять лампы для тестирования с большей нагрузкой? Или можно сделать вывод, что регулирование напряжения на выходе работает и можно пробовать на компьютере? На блоке написано, что по 12В четыре линии по 18А, не маловато ли я нагоузил?
Дык вы бы хоть +5V дополнительно нагрузили/проконтролировали. Вроде бы задуматься о том, что именно отслеживается основным каналом регулятора, не трудно.
Повесил одну лампочку на линию +5В, вторую на линию +12В. С одной лампочку 11,95В.
По Вашему совету полез проверять регулирование (схему прикрепляю). Проверял подачей напряжентй при выключенном БП. Лабораторного источника нет, поэтому тестировал зарядками от телефонов. Подал 5В на линию +5В. На линию 12В подавал последовательно два зарядных 10,4В - оптопара закрыта. При подаче трех зарядных последовательно 14В - оптопара срабатывает/открывается.
При нагрузке линии 5В одной лампой и 12В одной лампой (12В 21Вт). Меньше чем за минуту очень сильно нагревается радиатор в районе Q60. Резисторы R62 и R64 проверял выпаяв. При этом Q61 значительно прохладней. Может Q60 не полностью открывается и поэтому греется сильно? Поменять резисторы R62 и R64? Или это без толку? Просто деталей в наличии нет приходится за каждый набор заказывать))) Но время позволяет. Померял напряжение G-S на Q60 и Q61. На Q61 на пределе 750 переменки - показания 5-6-7В скачет в зависимости от нагрузки. А вот на Q60 прибор в зашкал уходит на пределе 750В переменки.
Я советовал всего лишь думать .
Именно так я и измерял. На обоих транзисторах одинаково измерял, на крайних ножках. А также измерял напряжение на вторичных обмотках Т3. На той которая к Q61 5-7В присутствует, а на той которая к Q61 зашкал.
В любом случае спасибо Вам, что отвечаете! С праздником!
1. По мультиметру: можно попробовать откопать его инструкцию и посмотреть, на какой частоте прибор может корректно измерять переменное напряжение. В наличии 68кГц. Может я и ошибаюсь и ваш прибор неимоверно крут, но если нет, то покажет он некоторого сферического коня в вакууме. Тут, пожалуй ближе к истине будут показания в режиме измерения постоянного напряжения.
2. Оба полевика должны работать в одинаковых условиях, т.е. получать на затворы идентичный сигнал. Проверить это, к сожалению, можно только с помощью осциллографа. Если сигнал разный - искать от затворов в сторону ШИМа.
3. Если сигнал идентичен, снова проверять используемые полевики, в частности Rds ON.
Точность измерений на такой частоте китайсктм мультиметрои я осознавал. Но я ожидал увидеть идентичные показания, а увидел разные. Да еще и один транзистоо явно больше греется.
При измерении в режиме измерения постоянного напряжения на Q60 - 870-980В, а на Q61 - 5-6В.
О непонятном 'Rds ON' транзистооов я интересовался несколькими постами выше. О том, что после кратковременной подачи на затвор 3В переход открывается и постепенно закрывается на одних транзистооах, а на других открывается и стабильно стоит.
Покритикуйте рассуждения. Можно ли утверждать, что до трансформатора Т3 схема исправна? Или может быть такое, что сигнал с ШИМа уже не правельный, но тогда бы оба транзистооа недооткрывались бы и грелись, а так ведет себя только один. На разницу поведения могут влиять только транс Т3 и резисторы между G-S этих транзисторов?
Осциллогоафа нет, поэтому остается только рассуждать(
Rds ON - это сопротивление сток-исток транзистора в открытом состоянии. Обычно от единиц до 2 десятков милиОм. Если у ваших 2 транзисторов оно отличается, скажем, в 10 раз, то греться больше будет транзистор с большим сопротивлением.
Хотите убедиться не в трансформаторе ли дело (что маловероятно) - поменяйте транзисторы местами.
Поменял транзисторы местами. Напряжентя такие же. О нагреве стало судить сложно. Радиатор равномерно горячий.
Выпаял трансформатор Т3. Прозвонил каждую обмотку - обрывов нет. Прозвонил обмотки друг с другом - по нулям.
С выпаянным трансом померял резисторы между G и S все согласно номиналов. Нахожусь в растерянности... Поменять резисторы (но они вроде в норме). Поменять транзисторы (но на два новых уже менял).
Отправить комментарий