Добрый день.
Для проверки ШИМ TL494 использую методику с сайта rom.by:
"Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
5. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
6. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).
7. Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах - проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1...10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора."
Принесли БП Noname 250W, помогите разобраться раз и навсегда.
PS_ON 3,05В, +5V_SB 5,04В.
При замыкании PS_ON на землю вентилятор дергается и всё.
Следов перегрева, вспухших кондеров нет. Транзисторы раскачки, силовые и диоды целые. Кондер по питанию ШИМ заменил. Не помогает. Завтра остальные кондеры попробую заменить и остальные элементы проверю. Сейчас есть вопрос по ШИМ.
Проверяю ШИМ:
1. На 12 выводе 14,5В
2. На 14 выводе 4,96В
3. На 4 выводе 3,1В, при замыкании PS_ON напряжение на 4 выводе не меняется, хотя в методике с сайта указано, что должно уменьшится.
Вот здесь описан принцип работы ШИМ: bp.xsp.ru/tl494.php
Вот, что указанно про вывод 4:
В некоторых вариантах ИБП такой делитель отсутствует. Это означает, что после завершения процесса плавного пуска (см. ниже) потенциал на выводе 4 микросхемы становится равным 0. В этих случаях минимально возможная длительность "мертвой зоны" все же не станет равной 0, а будет определяться внутренним источником напряжения DA7 (0,1В), который подключен к неинвертирующему входу компаратора DA1 своим положительным полюсом, и к выводу 4 микросхемы - отрицательным. Таким образом, благодаря включению этого источника ширина выходного импульса компаратора DA1, а значит и ширина "мертвой зоны", ни при каких условиях не может стать равной 0, а значит "пробой по стойке" будет принципиально невозможен.
Другими словами, в архитектуру микросхемы заложено ограничение максимальной длительности ее выходного импульса (минимальной длительности "мертвой зоны").
Если имеется делитель, подключенный к выводу 4 микросхемы, то после плавного пуска потенциал этого вывода не равен 0, поэтому ширина выходных импульсов компаратора DA1 определяется не только внутренним источником DA7, но и остаточным (после завершения процесса плавного запуска) потенциалом на выводе 4. Однако при этом, как было сказано выше, сужается динамический диапазон широтной регулировки ШИМ компаратора DA2."
Т.е. пока ШИМ в дежурном режиме, на выводе 4 должно быть напряжение и оно у меня есть, а при запуске это напряжение должно уменьшиться либо до нуля, либо до значения определяемого делителем, но в любом случае должно уменьшиться.
Вопрос в следующем: напряжение на выводе 4 ШИМ у меня не уменьшает сама ШИМ (т.к. ШИМ не исправна) и поэтому блок не стартует, или ШИМ не стартует из-за неисправности в других цепях, и уже потому, что ШИМ не стартовала напряжение на выводе 4 ШИМ не изменяется? Другими словами в приведенном описании указанно: "после плавного пуска потенциал этого вывода", а как узнать произошел ли этот плавный пуск и уже затем ШИМ уходит в защиту из-за неисправности каких то внешних цепей, или сама ШИМ не смогла запуститься, т.к. она неисправна?
Осцила нет, только мультиметр.
"vugluskr" спасибо за совет. Помог, причина была в транзисторах раскачки у одного была утечка между эмиттером и коллектором а второй проверить не удалось при выпаивание из плати выскочил из рук и ускакал 30 мин. поиска результата не дало. Пришлось менять сразу оба после замены все заработало проблема решена спасибо
Здравствуйте. Очень хорошо что я нашел эту тему так как уже очень давно не могу устранить проблему запуска блока codegen CG-13a. Вообщем у меня первый пункт уже не сходится на 12 ноге 1.2 в. А как мне найти проблему из-за чего так? Я таким ещё на занимался, осциллографа нет, к чему же ним ещё нужно уметь пользоваться =)).
Блок был переделан под лбп пока я его не спалил из-за КЗ по 12 в линии. Высоковольтную часть починил а тут полный ноль. Помогите пожалуйста. Спасибо всем.
Ну в разных блоках по разному. И причем тут религия. Я просто доконца не дописал, У меня 13.5 В появляеться только при замыкании PS-ON. Разные схемы по разному работают.. у меня кагбе питание на 12 ноге будет только при PS-ON. Зашел спросить и сразу пинают...
Это обычно наблюдается в 2 случаях - специфичная религия или примитивное непонимание. Вам виднее, что из этого вам подойдет .
Ну зачем же пинать меня. У меня по схеме 13В на 12 ноге идет только при замикании PS-ON. На 8 и 11 ножках по 2.2 В Блок все равно не ожывает...
На 4 ноге 0В.
Как я понимаю, данная методина проверка пригодна только для исправного блока питания. Если будет неисправностл , то не будет напряжения на выходе БП и ШИМ уйдёт в защиту. Т.е. нельзя будет проверить выходные импульсы с микросхемы. Так я понимаю, или нет?
Да и при запуске имеется определенный промежуток времени, в течение которого можно спокойно любоваться наличием или отсутствием импульсов. Ели вам по какой-то причине не нравится этот промежуток, то никто не мешает отключить защиту (естественно, с адекватным пониманием проблем, к которым может привести такое отключение) и опять любоваться наличием или отсутствием импульсов на протяжении более длительного промежутка времени .
Вопрос о БП АТХ. Блок на ШИМ контроллере TL494 и LM339. Дежурка работает. Высоковольтная часть БП вроде в норме. Блок при замыкании зеленого провода иногда стартует, но только до секунды, потом останавливается. Проверял: низковольтные выпрямители, все конденсаторы во вторичных цепях проверял на ESR и емкость, заменил TL494 и LM339, проверил все транзисторы вроде всё в норме.
При принудительном запуске БП (замыканием 4 вывода ТЛ на землю) блок стартует, появляется на выходе напряжение, например, появилось 12 вольт и буквально сразу же падает с 12 вольт на 8 вольт. Дальше отключаю, так как понимаю, что где-то что-то не то.
Осциллографа нет, так что посмотреть сигналы не смогу. Посоветуйте пожалуйста, куда копать еще. Спасибо.
Отправить комментарий