Попался ISO-400 с диагнозом не включается. Внутри взорвавшаяся диодная сборка по 3.3в. какая не известно. ШИМ-TL494, супервайзер TPS3510, дежурка 2SC5353, 3.3в- так понимаю магнистный стаб.
диодную сборку заменил на S20C40C.
PC-ON 4.90В
+5VSB 5.01B
PG с 8 ноги TPS3510 0B
Напряжения на TL494
1 - 0, 2 - 2.44, 3 - 0.04, 4 - 4.11, 5 - 1.40, 6 - 3.57, 7 - 0, 8 - 2.19, 9 - 0, 10 - 0, 11 - 2.19, 12 - 13.56, 13 - 4.91, 14 - 0, 15 - 4.90, 16 - 1.90.
Напряжения на TPS3510
1 - 0.03, 2 - 0, 3 - 4.67, 4 - 4.6-4.78, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 4.46, 8 - 0.
Кто сталкивался с подобным блоком подскажите какая диодная сборка стоит по 3.3в и в чем может быть причина
Принесли очередной CWT ISO-400 rev.G, симптомы теже - не работает. Основная причина пробой одного ключевого транзистора D209L. Заменил оба на 13009 и заодно конденсаторы в их цепи, транзисторы раскачки. При включении в сеть лампочка вспыхивает и гаснет, дежурка работает. При замыкании PC-ON на массу слышен щелчек, лампочка начинает постоянно ярко гореть, выходных напряжений нет. Я так понимаю БП уходит в защиту.
По выходам явных КЗ нет. Сопротивления приведу позже, блок остался на работе. Странно что по 12В линии стоит такая хлипкая диодная сборка, из названия можно прочитать только что она сделана в Китае. Вопрос:
1. Естли у кого схема этого БП или какая наиболее соответствует. А то третий ISO-400 и все чемто отличаются.
2. В каком направлении копать. Кондеры на выходе на радостях заменил все, диоды и сборки проверял.
При пробое ключа резисторы в базах проверять на соответствие номиналам
Данные замеров по блоку.
резисторы ключевых транзисторов:
в Б цепи 2.8 Ом
Б-Э 2.62 кОм
сопротивления выходов:
на массу
12В 4.9
5В 143.5
3.3В 14.9
-5В 149.2
-12В 457
Напряжения
5VSB 5.01B
PG 0B
PS-ON 5.29B
Меняйте 12 Вольтовую сборку.
Замена сборки несколько помогла. Но блок не запускается. При замыкании PS-ON на массу выходные напряжения кратковременно поднимаются на значения:
12В - 8.26
5В - 1.73
3.3В - 1.83
-12В - -3.16
-5В - -1.10
затем падает до нуля.
На 8 и 11 выв. TL494 - 2.16B, на коллекторах транзисторов раскачки - 1.45В независимо от того замкнут PS-ON на массу или нет. Меняется только напряжение на 16 выв. TL494 с 1.85 на 2.40В. Судя по схеме MAV-300W(несколько отличается от ISO-400) и соседним темам, включением TL494 управляет супервизор. Писали что для проверки его можно отключить. Как это правильно сделать? И нужноли корректировать обвязку ключевых транзисторов при замене на другие.
Теперь меняйте диод(ы) по каналу -12, прозванивайте (внимательно осмотрите) ДГС, нет ли межвиткового.
Отключение супервизора производится принудительным замыканием 4 ножки TL494 (KA7500) на землю. При этом вместо предохранителя следует включать лампу на 40 .. 100 Вт. (Зависит от того, на чём построена дежурка и номинала токового датчика. Если дежурка на биполярнике можно ставить 40 Вт., если на полевике с низким сопротивлением датчика тока - 100 Вт)
По цепи -12 проверил раньше, все нормально. Принудительно блок включается. Напряжения на выходе:
5В - 5.08
12В - 11.91
3.3В - 4.43 !!!
-5В - -4.47
-12В - -11.13
Вот из-за завышенного по 3.3В блок и не запускается. Буду читать соседние темы и думать.
Проблема завышения напряжения по3.3В решилась заменой транзистора KN2907A на MPS2907A в магнитном стабилизаторе. Всем спосибо за участие и помощь.
Очередной блок. Проявление - выключается после 15-20 минут нормальной работы в компе. Под нагрузкой в виде 2-х HDD, 2-х CD приводов и пары лампочек - работа без сбоев.
PS-ON 2.79 ?
PG 5.16
5VSB 5.03
Смущает PS-ON. Хотя блок запускается без проблем.
Вентилятор нормально крутится? Ничего не перегревается? Все мелкие (до 470мкф включительно, даже не вспухшие) электролиты менял?
После этого, если не поможет:
Когда БП дохнет в компе, сразу померяй
PS-ON& +5VSBЯ имел ввиду PG (power good).
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Отправить комментарий