UPS SVC 800VA AVR не держит нагрузку

принесли УПС вышеописанный,изначально был згоревшим блок зарядки на лм317 он сам лопнутый был,поставил наш КР142ен12A,эту проблему решил,но в ходе ремонта нечайно замкнул что то,вышел из сторя транзистор выходной Ирф1010 поменял на 50н06 в каждом плече по 2стояли.так и поставил Упс завелся,но теперь,он не держит нагрузгу,и еше при холодноном старте,без нагрузки он включается,225в появляется на выходе,и сразу чере пол минуты вырубается без нагрузки, АКБ новый поставил версия акб отпадает,режим зарядки идет на выходе 14,3в на клемах схемотехника состоит из микросхем 2 лм339 1 лм324 и 1 зг sg3524N
Что может быть там? хотя он сам практически новый пол месяца,вышел из строя от перепада!

Аватар пользователя Noks st

Цитата:
вышел из сторя транзистор выходной Ирф1010 поменял на 50н06 в каждом плече по 2стояли

не пробовал найти эти же ирфы 1010 и посмотри в обвязке что до них идет, ты все на ирфы заменил ? а дата шиты просматривал ? сравнивал их?

464283762 - (NOKS) если что стучитесь помогу уже ученый:))))

Отправить комментарий