Corsair HX1000i 1000W.
1)OB5269CP SOP10 дежурка,ICE3PCS01-PFC,ICE2HS01G- SOP20 LLC,WT7502=U7 DIP8 супервайзер.
Пришел блок в ремонт,диагноз не стартует.
На субмодуле APFC PWM стоят ICE3PCS01-PFC,ICE2HS01G-LLC
2) При PS_ON питание на субмодуль APFC PWM приходит=14в,завышено.
Импульсов PFC на выходе модуля нет,.
3) На снятом субмодуле 8н=VREF ICE3PCS01 ЗВОН В СНЯТОМ МОДУЛЕ НА R=80R.
Выпаяна ICE3PCS01 ,это пробой 8н=VREF ICE3PCS01.Замена ICE3PCS01 .
Блок стартанул,нагрузку 400ватт держит.
4) Через 10 мин работы блок отрубился,снова 8н=VREF ICE3PCS01 ЗВОН В СНЯТОМ МОДУЛЕ НА R=80R.
5) Еще раз проверка деталей по 8н=VREF ICE3PCS01 ,все норма,но тем не менее
замена керамического конденсатора по 8н.Снова замена ICE3PCS01.
И снова Блок стартанул,и отрубился через несколько минут.
И снова 8н=VREF ICE3PCS01 ЗВОН В СНЯТОМ МОДУЛЕ НА R=80R.
В чем причина,нет даже догадок.
Спасибо если кто подскажет или встречался с таким дефектом
Това е много "кораво" захранване.
Ремонтирал съм няколко бройки от тях, които направо си бяха за кошчето....за "мусар"...
Ето малко снимки:
Отправить комментарий