Доброго времени суток!
Необходима помощь специалистов в таком вопросе.
Есть UPS Mustek PowerMust 800 USB.
Предистория - компьютер работал, рядом по соседству работала электросварка. Из UPS пошел дым и завоняло горелым.
В результате диагностики выявлено:
1. На аккумуляторе 2.15в вместо 12в
2. Транзисоры CEP83A3. Из 4-х установленных на радиаторе 3 пробито, у одного разорвало корпус, ножки поменяли цвет и на месте их впайки обгорели пятачки пайки, припой прилип к верхней крышке UPS. Q25, Q23, Q20, Q24
3. Сгорели резисторы подключенные к затворам этих транзисторов.
4. Сгорело пару деталек которые в обозначены в даташите, соединяющие сток и затвор. На них маркировка 01d.
Собственно вопрос - стоит ли с ним возится? На что можно поменять транзисторы из п.2? и что за детали п.4?
Спасибо!
IRL3803 Ну что пробывал пошло??? ОТпишись
Аналогичная ситуация с бесперебойником. Разорвало корпус у одного из тразисторов. Мне надо заменить только 4 транзистора CEP83A3 ? или еще надо замеенить прилагающие к ним резисторы? Какие у них должны быть номиналы?
Из 4-х CEP83A3 разнесло один вдребезги, остальные закорочены. Поменял на IOR3205. Выгоревший резистор R83-10 Ом и транзистор Q18 тоже поменял, как и аккумулятор. Всё заработало. Смущает нечто похожее на шим модуляцию этих транзисторов, похоже образуется на выводе 2 операционника LM339N. Схему найти пока не могу, если кто найдёт дайте ссылку!