здравствуйте,вопрос к maxlabt какой маркировки ТРМ-151 брать под инфракрасные нагреватели,есть ТРМ151-Щ1.РР.01,ТРМ151-Щ1.ИР.05,
и надо ли брать твердотельное реле к нему и какой марки?
sega294, приведенные вами модели ТРМ151 не подходят. Скачайте инструкцию на сайте ОВЕН и почитайте, как маркируется прибор. Вам нужно брать с суффиксом ТТ, если вы хотите работать на твердотельном реле.
и почему не подойдут эти модели?объясните пожалуйста.
Они не то чтобы не пригодные, а просто имеют выходы, которые не могут управлять твердотельным реле на большой ток.
Цитата:
какой по вашему мнению лучше взять для нагреватей на 4кВт??
ТРМ151-Щ1.ТТ.01 и к ним два ТТ реле на 25-30А 400В. Можно даже для верха взять ТТ реле на 15А, а для низа 25-30А.
Цитата:
с суфиксом тт он настенный. и возможно ли работать с ним без твердо тельных реле,а то в магазине сказали что такую нагрузку он не выдержит и сгорит.
Тип выхода никак не связан с типом конструктивного исполнения. Может быть щитовой , а может быть настенный и оба с выходом ТТ. В том магазине просто есть такие и все. А вы ищите нужный вам.
здравствуйте,вопрос к maxlabt какой маркировки ТРМ-151 брать под инфракрасные нагреватели,есть ТРМ151-Щ1.РР.01,ТРМ151-Щ1.ИР.05,
и надо ли брать твердотельное реле к нему и какой марки?
sega294, приведенные вами модели ТРМ151 не подходят. Скачайте инструкцию на сайте ОВЕН и почитайте, как маркируется прибор. Вам нужно брать с суффиксом ТТ, если вы хотите работать на твердотельном реле.
а полную маркировку можете дать??
и почему не подойдут эти модели?объясните пожалуйста.
какой по вашему мнению лучше взять для нагреватей на 4кВт??
с суфиксом тт он настенный. и возможно ли работать с ним без твердо тельных реле,а то в магазине сказали что такую нагрузку он не выдержит и сгорит.
ТРМ151-Щ1.ТТ.01
Они не то чтобы не пригодные, а просто имеют выходы, которые не могут управлять твердотельным реле на большой ток.
ТРМ151-Щ1.ТТ.01 и к ним два ТТ реле на 25-30А 400В. Можно даже для верха взять ТТ реле на 15А, а для низа 25-30А.
Тип выхода никак не связан с типом конструктивного исполнения. Может быть щитовой , а может быть настенный и оба с выходом ТТ. В том магазине просто есть такие и все. А вы ищите нужный вам.
В принципе можно переделать ТРМ151-Щ1.РР.01 под твердотелки. Выпаять релюшки и подключить вместо них твердотельные реле.
Смысл? Легче и с гарантией купить нужный прибор.
Можно под разные выходы переделывать, но гарантия теряется.